土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教高手,关于空调改装的问题
2P定频冷暖分体挂机空调改地源,手头有和1.5p相配的壳管蒸发器,壳程走乙二醇防冻剂管程走氟。请教还有什么地方需要改动?(如毛细管、电路、制冷剂等方面)变频的又应该怎样改? 注:制冷剂为R22

全部回答(16 )

  • 灰衣如故
    再有一点,地源热泵这东西,越小,节能效果越不明显,而家用空调现在的能效比也都在3.0以上,小型地源热泵,再加上水泵,其能效比很可能不如家用空调。
    同时,现在国家农村政策也不一定像你想象的一样。当我打开谷歌地球俯瞰河北、河南、山东等平原地区那星罗棋布的农村时,我会想,几年以后,新农村建设铺开以后,这些还能是什么样子?
    2014-02-11 10:53:11 来自 PC 评论 举报
  • 灰衣如故
    你必须把室外侧给改成水冷的,打井或者用冷却塔换热,这样才是你要的效果。
    但是动室外侧的话,那就不算改造了,不如重新设计。
    2014-02-11 10:44:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10