土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冷冻机房,在设计的时候如何确定不要要做事故通风吗

冷冻机房,在设计的时候如何确定不要要做事故通风吗

发布于:2013-12-22 21:40:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新暖规写了,几种是要做事故通风的,氟,氨,直燃溴化锂,都是要做的,
但是我们在做冷冻机设计的时候,写了环保冷媒,这个时候按理说可以正常的6次通风就可以了

可是,设计人员一般也无权去确定最终的产品中标,最后, 很有可能中标的产品采用的制冷工质是需要事故排风的!

面对这个问题,我该如何界定冷冻机房要不要做事故排风?大家一般是怎么处理这个问题的。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xycql9395
    xycql9395 沙发

    应该是需要事故通风的啊。

    2018-04-14 10:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳

    学习了

    2018-04-14 10:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房的排油烟系统所对应的补风系统,这个补风什么情况下要冷热处理一下啊?

我看到很多项目做厨房的通风,关于这个补风系统,有的人对补风带冷热处理,有的没有,大部分的是没有的。我自己也从来没有做过。但是,仔细想想,夏天不处理,厨房人员会很热的吧。冬天的话,那个直接从室外抽风不处理的话,人是不是也会冷的受不了?! 关于这个问题,南方和北方还有夏热冬冷地区,是不是做饭非常不同啊。也就是说不同地域有没有通常的做法啊。 关于这个问题,什么情况下处理,什么情况下不处理啊?!还有,这个问题做与不做一般是谁说了算。大家讨论讨论呢~谢谢啊。