土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 电磁流量计的安装

电磁流量计的安装

发布于:2013-12-22 21:12:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请高手指点:
城市供水管网出厂需更换电磁流量计,流量计井离二泵房的距离有规定吗? 不是电磁流量计的直管段长度,我想知道泵对流量计的扰动多长距离能消除,泵的震动对流量计什么范围有影响?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    每次来论坛都觉得自己怎么什么都不会啊
    2016-07-23 15:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • wuli_19830103
    wuli_19830103 板凳
    流量计前面的直管段应该大于10倍管径,后面的直管段应该大于5倍管径,并保证满管流
    2013-12-25 22:24:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次专业设计,排水泵站,求大神指导一下

学了这么久的专业课,大三终于有点专业的感觉了。第一次的课程设计,排水泵站设计,但是不知道如何下手,首先该选啥泵呢?离心泵还是潜污泵?书上没提各自的优缺点啊,对了,日平均7万m3,最大10万m3的污水泵站,还有啥最大污水提升量是啥意思?这个也是10万m3的

回帖成功