求助长距离取PT信号的问题
求助长距离取PT信号的问题
10kV的柜子分了两个地方摆,间距三四百米
因为只有一处有PT
想问问另一地取电压信号用的电缆有什么要求
包括线径,屏蔽等
同一电缆沟内有大电流的动力电缆还是单芯的
第一次发帖,求指教
发布于
2013-12-22 17:52:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
lesonlee
個人觀點-僅供參考~
根據樓主您的描述~
感覺是否為兩迴路供電時要的同步對相(25 relay)取的PT訊號???
若是~
則電壓變送器(VT-voltage transducer)就不能採用嘍!
此時就得放大線徑了~
因為一般PT訊號要傳如此遠~
除此之外~
真的很難想到~
主要是可以在所在位置加PT即可呀~
2013-12-24 13:04:24
来自 PC
评论
举报
左手的舞者
talentyxr 发表于 2013-12-23 13:20 选用屏蔽线,之后这个电压信号线与其他的强电线分开走就行了,实在分不开之间最好能保证间距1米以上。谢谢帮助很感谢
2013-12-23 19:13:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
左手的舞者
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
根據樓主您的描述~
感覺是否為兩迴路供電時要的同步對相(25 relay)取的PT訊號???
若是~
則電壓變送器(VT-voltage transducer)就不能採用嘍!
此時就得放大線徑了~
因為一般PT訊號要傳如此遠~
除此之外~
真的很難想到~