土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于热气旁通的问题

关于热气旁通的问题

发布于:2013-12-22 16:35:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 norman_leeoo 于 2013-12-22 20:31 编辑

采用热气旁通时,将高压的气态制冷剂旁通到低压区,对循环有哪些影响呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    我也来扯一下,制冷系统冬季制热时热汽旁通起的作用是
    1.压机排气温度高旁通,又有人叫增焓技术
    2.热气旁通可以抑制蒸发器结冰,
    3.热气旁通还可以减缓蒸发器结霜情况。
    但是实际作用真不大,除了影响压缩机效率没别的好处了,有的时候不用这旁通技术还真不行:hug:
    2013-12-24 16:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    norman_leeoo 发表于 2013-12-23 20:28 谢谢版主的热心解答,我还想进一步问一下,当把压缩机出口高温高压的制冷剂直接旁通到蒸发器,高速的气流 …旁通阀开启时不应过大,只是适当调节一点,当低压的现象解除后即应关闭的。只是在开启时回流了高压蒸汽,减少了排气量(压缩功),但如果此时不解决低压的问题,压缩机运转不正常,照样影响实际效率。
    2013-12-24 07:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 807 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机跳闸是怎么回事

冷库压缩机给电6秒就跳闸,机组3p(220v)冷库要求0-10度 维修冷库的时候预计这个故障,给电秒跳电路没问题,风机也没问题 请问有谁知道谢谢。

回帖成功

经验值 +10