求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
发布于
2013-12-22 16:06:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lpz619
雷锋 发表于 2013-12-22 21:11 还有为啥是2根这样的电缆呢计算电流328A,估计开关选的400A,那么电缆的载流量就要大于400A。这样的话需要1根4X240,选2根4X120也可以,可能是出于统一电缆型号,选2根是因为1根4x120的电缆载流量不够,再考虑到双根并列系数,就需要2根4x120了。为啥不是4或者5,因为2根就足够了,选4或者5不是浪费吗…
2013-12-25 11:19:25
来自 PC
评论
举报
sdbly
用双拼的电缆 多大功率啊 难不成是两路电源 还有4应该是在住宅总配把PEN分开