土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢 (~U0HFGD{A9$%JVZX@ZG0C7.jpg

(~U0HFGD{A9$%JVZX@ZG0C7.jpg

全部回答(9 )

  • lpz619
    雷锋 发表于 2013-12-22 21:11 还有为啥是2根这样的电缆呢计算电流328A,估计开关选的400A,那么电缆的载流量就要大于400A。这样的话需要1根4X240,选2根4X120也可以,可能是出于统一电缆型号,选2根是因为1根4x120的电缆载流量不够,再考虑到双根并列系数,就需要2根4x120了。为啥不是4或者5,因为2根就足够了,选4或者5不是浪费吗…
    2013-12-25 11:19:25 来自 PC 评论 举报
  • sdbly
    用双拼的电缆 多大功率啊 难不成是两路电源 还有4应该是在住宅总配把PEN分开
    2013-12-25 11:06:25 来自 PC 评论 举报