土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV的馈线柜没有安装压敏电阻,不知道为什么?求解
35KV的馈线柜没有安装压敏电阻,不知道为什么?求解

全部回答(3 )

  • 向天索要1度电
    zhc199112 发表于 2013-12-25 19:53 它的下方是一个35kv的高压配电站35/10kv,有10kv的电机,也有10/380v的变压器出线首先你搞清压敏电阻的保护特性,你看看上层线路是否有过电压保护,和防雷设施。下层会有过电压保护设备的。
    2013-12-26 10:01:26 来自 PC 评论 举报
  • zhc199112
    zhang243608 发表于 2013-12-24 22:41 首先馈线柜所带负荷是稳定负荷还是易发生过电压的,这点要搞清。它的下方是一个35kv的高压配电站35/10kv,有10kv的电机,也有10/380v的变压器出线
    2013-12-25 19:53:25 来自 PC 评论 举报