开闭所三路10kV进线互为备用与两路进线互为备用可靠性差多少?

发布于:2013-12-21 21:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。
二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    fulyxu 发表于 2013-12-23 11:29 8~9万的负荷,不用独立设置110kV变,厉害。单独设置变压器是肯定的,不一定是110kV的,有时候35kV,有时候110kV的,还有220kV的,有时候电力部门不给设计院搞,即使搞了,也是不断挑刺。
    2013-12-23 12:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • fulyxu
    fulyxu 板凳
    电气交流 发表于 2013-12-23 08:22 三路电源也是单母线分断,我们常见的三路电源就是,1,2正常工作,3一般给2或者1备用。两万多的负荷,不算 …8~9万的负荷,不用独立设置110kV变,厉害。
    2013-12-23 11:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。