土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kV电力电缆在选择界面型号时该如何选择?
请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。

全部回答(19 )

  • 小鹏1987
    3x70应该足够 10kV短路电流水平 基本上不会超过25kA,当然跟你当地系统也有有关系
    选择依据 1、载流量 2、热稳定
    2016-12-20 20:18:20 来自 PC 评论 举报
  • 龙门之桐
    学习了。。。。。。
    2016-12-20 14:57:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10