土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业柜式空调机能否改变循环空气上进下出?

工业柜式空调机能否改变循环空气上进下出?

发布于:2013-12-21 23:45:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 zllkm 于 2013-12-21 23:45 编辑

各位大侠:你们好!
由于设备的空气冷却进风是下进上出的,是遵守空气的自然对流,空调厂家是为了人的舒适度使冷风不正面吹着人体,循环空气是下进上出的,这样室内的气流形成短路,空调不能发挥最佳效果,设备不能在最低温度运行,请同行一起探讨能否将空调机改为上进下出,这样空调吸取了房间最上面的高温空气。

QQ截图20131220222313.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jiang825437493
    版主讲解简单易懂。
    2014-02-09 15:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • zllkm
    zllkm 板凳
    谢谢
    各位的回复以及指导。
    我准备将现有机型的风机和蒸发器的位置对换,蒸发器的迎风面也随之更换,如果有下一步的进展会与大家共享,也欢迎大家多多指导和参入。
    2014-01-03 15:17:03

    回复 举报
    赞同0