土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不热,是什么原因呢?
一个四层的小学,上供下回系统,泵房的循环泵压力是0.49MPa,回水0.3MPa,三层、四层都暖,但是一层、二层就是不暖。已经将散热器内的水放了一遍,供回水都冲了一遍,放出热水以后,又将散热器安装上,就又不热了。麻烦问一下大家,这是为什么呢?

全部回答(12 )

  • wltzhch007
    交代的很不清楚,是单管系统还是双管系统呢?如果单管系统是应该是散热器设置有问题,单管系统上部散热器要小下部要大。如果是双管系统,那就是重力失调(也叫垂直水利失调)。单管系统如果供水温度高,下部也会好一点。双管系统这项正好相反,供水温度越高,水利失调越严重。刚供暖时热,是不是刚开始热水温度低,重力失调小呢?如果是双管系统,把4楼3楼关掉,看一下效果,如果1、2楼热,在开3、4楼,要开小一点。


    2014-01-01 14:46:01 来自 PC 评论 举报
  • gyunfeng
    没说清楚,双管有可能出现这种问题
    2013-12-31 09:30:31 来自 PC 评论 举报