土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常高压系统和稳高压系统

常高压系统和稳高压系统

发布于:2013-12-20 17:03:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做江苏的一个项目,才知道在江苏消防系统有常高压系统这一说法,审图的人提出说在江苏的规范《民用建筑水消防系统设计规范》10.3.1中提到采用常高压的消防给水系统和单建式地下工程可不设高位消防水箱。当时做的时候就是把常高压理解成稳高压来做的,现在审图提出:江苏的地标中没有稳高压系统可不设消防水池的相关条文。我在当地的消防规范中并没有对常高压这一名词做出解释,于是很纠结现在怎么回复这个问题,有哪位知道在江苏的哪本规范中会有提到常高压这一名词的解释

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    稳高压只有上海允许,江苏一般都是临时高压系统,常高压本人是很少遇到,既保证水量,又保证水压,一般很难达到,供水部门估计也不会打包票会提供如此好的条件,让我们做这种系统
    2014-01-07 08:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • y1y108
    y1y108 板凳
    学习啦;谢谢!
    2014-01-06 23:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是不是要信号闸阀

消防喷淋管道穿越防密闭墙时,是不是要信号闸阀,请高人指教

回帖成功

经验值 +10