土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 统一眩光值的计算(新标准要执行了此值计算你会了吗)
新的照明设计标准马上就要实施了,要求应该提供一般显色指数和统一眩光值的数据,显色指数可通过厂家样本查到,可UGR的计算公式中的数据如何取得,设计和审核人员如何知道此值,请教高手Lb的值如何计算,当然如果其他参数计算你很清楚也可以一并说出,以便别的同人翻阅此帖时学习,多谢

全部回答(14 )

  • zzwyy
    UGR计算:
    UGR=8lg(0.25/Lb)Σ((La*La*ω)/(P*P))

    式中Lb—背景亮度(cd/m2);
    Lb=Ei/π=ρEv(背景垂直照度)/π
    ρ---背景的平均反射率
    Ev(背景垂直照度)-----可取背景多个计算点的垂直照度的平均值
    La----就要知道灯具的发光面积
    2005-02-19 11:16:19 来自 PC 评论 举报
  • science118
    其实我觉得计算软件用多了不太好,还是自己先知道怎么算,心里比较踏实。所以高手快快总结一下。