土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一电源系统引出TT和TN保护,TT系统内用电设备出现碰壳短路,N线的电位为什会升高

同一电源系统引出TT和TN保护,TT系统内用电设备出现碰壳短路,N线的电位为什会升高

发布于:2013-12-20 12:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一电源系统中存在TT和TN接地保护,当采取TT接地保护的设备发生碰壳短路而故障未排除之前,N线的电位会升高,人触及采取TN接地保护的电气设备就会发生危险。

问1:N线电位为什么会升高
问2:N线电位升高为什么会导致触及TN系统内的用电设备会发生危险,TN系统的用电的设备外壳怎么会因为N线的电位而有影响。用电设备外壳又不是与N线连接的



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-20 17:45 编辑

    很简单。假如一个中性点接地系统的远端一相接地,在保护装置没有动作起保护作用时,其N线对大地的电压是不是相当于落地一相的电压(将相线落地地点与中性点接地之间的距离看成有一个电阻存在来理解)。

    TN系统是接零(PEN)保护,TT系统是接地(PE)保护。在同一个供电系统中,既采用了接零保护,又同时采用了接地保护,那么一旦接地保护的一段线路发生漏电(接地),是不是相当于一相接地故障。此时,接零保护线路的所有被保护对象的外壳对大地电压是不是相当于对落地一相的电压(其电压大小与中性点接地电阻、保护接地接地电阻及两者之间距离的大地电阻有关)。

    注意,人是站在两者之间的大地,即两个接地电阻之间,所以触电电压是保护接零对地电阻的分压。

    搂主可能不理解的是中性点已接地,N线也是接地线,某相接地哪来的使N线电压升高。
    2013-12-20 17:39:20

    回复 举报
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    onlydia 发表于 2013-12-23 13:46 单相接地故障电流通过电源侧接地装置,导致变压器中性点处对大地深处电位上升,形成转移电位。问题1:中性 …呵呵,不过你看暂态书里也分析这个低压的类似问题。而且,如果告你变压器容量,UD,正序,零序,接地电阻等等,问你,电压升了多高?当然,如果就是泛泛的说 高了,低了,大了,小了,那自己感觉都可以猜得到。
    2013-12-23 17:21:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流接触器和继电器线圈的吸合和断开电压

直流接触器和继电器线圈的吸合和断开电压,希望有实际经验的达人帮忙解读一下,

回帖成功

经验值 +10