9层高宿舍需要做消防自动喷淋么?

发布于:2013-12-20 12:03:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
公司拟建一栋员工宿舍楼,9层楼,总建筑高度32米,一楼二楼为员工饭堂,三至九层为员工宿舍(员工宿舍单层建筑面积不超过1000平方米)。现在设计院要求整栋楼做自动喷淋水系统,理由是该栋楼按综合楼设计,属二类高层建筑,宿舍为公共活动区域。现在我们公司认为,按规范只在饭堂区域做喷淋就可以了,宿舍区应该可以不做。求论坛的高手解答一下,设计院的说法有道理么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计
    按照楼主的介绍,该宿舍楼二类高层,且为综合楼,按高规的规定,员工饭堂、宿舍的走道区域应设置喷淋系统,宿舍内部可以不用设喷淋。
    2013-12-23 16:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • lxh19710509
    lxh19710509 板凳
    谢谢楼上的回复,我也认为饭堂那块做就好了,宿舍的走道不一定要做吧?另外想问一下,就单纯的这种工厂员工宿舍,可不可以不算高层建筑?套民规就可以了吧
    2013-12-23 11:24:23

    回复 举报
    赞同0