土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库喷头布置问题?

地下车库喷头布置问题?

发布于:2007-09-23 10:27:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在梁的两侧布置的喷头是否必须满足喷头最小间距2.4m的规定?

顺便问下各地对地下车库梁间布置喷头审查是否按喷规都很严格。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • waihuan012
    waihuan012 沙发
    不是吧?楼上的,我做暖的,但是以前做过喷淋,要间距大于2.4米的!
    2007-10-31 22:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    在梁的两侧布置的喷头是否必须满足喷头最小间距2.4m的规定?
    不必,因规范规定2400是为防止一个喷头喷水会溅到相邻喷头,而大于2400就不可能发生,
    而当有梁更不可能发生.
    2007-10-31 20:55:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多