土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大家说说对地下室顶板覆土很厚时,大板配筋如何解决?

大家说说对地下室顶板覆土很厚时,大板配筋如何解决?

发布于:2013-12-20 09:57:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟最近刚开始做一个人防项目,地下顶板采用大板,覆土1.8M,板计算采用塑性算法,计算结果显示,在大板与短跨板相接处,配筋特别大,这种情况大家遇到的时候怎么做?

QQ图片20131220095701.jpg


QQ图片20131220095728.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜雨骤下
    夜雨骤下 沙发
    xpy1101 发表于 2013-12-20 12:11 是否小板的板厚不够?建议将临近大板的小板取与大板一样厚试过了还是不行,应该应力集中了,我打算进行调幅。
    2013-12-20 14:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • 夜雨骤下
    夜雨骤下 板凳
    xpy1101 发表于 2013-12-20 12:11 是否小板的板厚不够?建议将临近大板的小板取与大板一样厚多谢,我试算一下。
    2013-12-20 13:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我对这框架结构地下室高低跨的理解对吗

框架结构,建筑为了解决填土问题,地下室顶板与主体一般都有错位,那么采用PKPM计算的时候,PKPM将会把柱看成两段计算,结果就是短柱部分超筋或者配筋很大。 这种位置的处理方法很多,如:1、加大柱截面、2、梁竖向加腋、3、邻跨梁做斜梁,板也做斜板。2和3对于传递水平力有好处。 但是个人认为这是软件计算方面的一个疑点,看下面图,柱两个方向有梁,梁柱视为整体,此处应该按照节点核心区考虑,梁柱视为整体之后,不能称其为短柱,另外,弯矩条件控制下柱的配筋也不能只看柱截面。