土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔

要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔

发布于:2013-12-19 17:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-19 19:43 编辑



要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔,孔径300左右,补做防水套管,该怎么做?需要怎么进行施工?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • andyloud
    andyloud 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-12-20 16:22 在池壁上开孔应采用无损水钻。根据防水套管构造,若为DN300防水套管,其开孔孔径外侧宜取650,内侧宜取450。 …非常感谢提供的参考资料
    2013-12-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    在池壁上开孔应采用无损水钻。根据防水套管构造,若为DN300防水套管,其开孔孔径外侧宜取650,内侧宜取450。新开洞口与防水套管之间的空隙封堵应确保质量。具体可参阅《旧池改建中安装新套管工程质量控制》一文,介绍非常详细。