土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)——消防水箱的设置

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)——消防水箱的设置

发布于:2013-12-19 17:40:19 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-19 21:38 编辑

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)—消防水箱的设置

*** 根据现行国家规范, 对屋顶消防水箱的设置与否及设置高度、容积的探讨
1、什么情况下需要设置消防水箱?
回答:临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。

2、消防水箱的高度设置有何要求?
回答:
(1)《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条的条文规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。
《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条的条文解释:“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”
条文与条文解释略有矛盾,考虑到消防水箱的作用仅仅是使消防系统充满水,消防泵在火灾发生后30S内即会启动供水,屋顶水箱的作用有弱化功能,故大部分给排水及消防工作者认为消防水箱只需要设置在最高处,使室内消防管网充满水即可。

(2)《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

3、消防水箱的容积如何确定?

回答:

1 《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条规定:消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

(2) 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1规定: 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

(3)总结:
1)“建规”有十分钟消防水量一说,而“高民规”没有十分钟消防水量一说。

2)因为消防设施供水的可靠性及消防水泵启动的迅即性(相关规范要求消防泵在 30S 内启动供水),所以消防水箱供给火灾初期消防水量的作用在弱化,消防水箱供给火灾初期用水的作用微乎其微,其主要作用在于让管网充满水,在消防泵启动的同时用水点就可以用上满足压力、流量要求的水量。

3 )“喷规”中对屋顶消防水箱的容积也做了相关规定,虽然与“建规”、“高民规”略有不一致的地方,但基本上 大多数人都赞同:“建规”、“高民规”是“母规”,所以“建规”、“高民规”中规定的消防水箱的容积中均以包含了自喷初期用水量。

pdf版本下载:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 水专业
    水专业 沙发
    学习了
    2014-07-13 02:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • a15972171654
    a15972171654 板凳
    在哪个群讨论呀
    2014-04-22 12:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

上海彭老师培训

返回版块

4610 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(1)——室外消防水量水压如何保障?

一、给水系统设计时的设计水量组成中不包括“消防水量”,如何保证着火时的用水量? 给水系统最高日设计供水量计算中不包括“消防水量”,但这并不意味着给水系统系统中消防时的水量是没有保障的,这是因为: 1. 消防水量:储存在清水池(室外2h 火灾用水量)和水塔中(室内10min )的,水量有储备,有保证。 2. 校核:按最高时用水量为基础设计的管径需要对消防时的水量和水压进行校核,以满足消防时的水量水压要求。消防时的水量为:最高时水量

回帖成功

经验值 +10