土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(1)——室外消防水量水压如何保障?

上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(1)——室外消防水量水压如何保障?

发布于:2013-12-16 11:33:16 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
一、给水系统设计时的设计水量组成中不包括“消防水量”,如何保证着火时的用水量?
给水系统最高日设计供水量计算中不包括“消防水量”,但这并不意味着给水系统系统中消防时的水量是没有保障的,这是因为:
1. 消防水量:储存在清水池(室外2h 火灾用水量)和水塔中(室内10min )的,水量有储备,有保证。
2. 校核:按最高时用水量为基础设计的管径需要对消防时的水量和水压进行校核,以满足消防时的水量水压要求。消防时的水量为:最高时水量+ 消防水量,校核控制点的水压是否满足消防时管网中的允许水压(低压管网,不低于10m )。若不满足,需扩大个别管段的管径或增设专用消防泵。
3. 室外给水系统:在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s 时,可设置成树状网消防给水系统,一般应设置为环状管网。保证消防供水的安全可靠。
4. 室外消防给水管的管径不应小于100mm 。保证能输送较大的消防水量。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lils927
    lils927 沙发
    东西不错!
    2015-05-08 11:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • cnmecmj
    cnmecmj 板凳
    好东西,人人喜欢
    2014-06-04 08:14:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

上海彭老师培训

返回版块

4610 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海彭老师培训注册问题探讨系列之排水工程问题(1)——雨水管渠系统设计计算

上海彭老师培训注册问题探讨系列之雨水管渠系统设计计算问题 一、 2011年秘书处教材在一般汇水面积雨水管道设计计算一节开始出现了流量叠加法,并在2012年的案例中出现,请问该流量叠加法与特殊汇水面积的雨水管道设计计算用到的流量叠加法其本质上是否相同? 解答:(1)一般汇水面积和特殊汇水面积的流量叠加法在本质上是不同,一般汇水面积的流量叠加法始终满足极限强度理论的,而特殊汇水面积则已经偏离了该理论。

回帖成功

经验值 +10