请大家帮帮忙~我想找一位钢结构师,我是一个业主,我家的房子是复式小户型,开发商在墙体里留了预埋件,我自己请装修公司来做夹层。根据结构师认证过的方案,我家的夹层共有10根10号的工字钢,长度在3米,工程进展到一半,我现在发现,10根工字钢,有5根不是整根,是用两截不够长度的钢梁焊接起来的,而且有的已经没办法用钢板加固,但施工方和监理方都说安全上没有问题,我想请结构师帮我判断一下。现在正在僵持中。十万火急。谢谢大家了!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
guanghuilulu
沙发
过来学习下
2015-05-21 19:18:21
赞同0
-
zyhjiao
板凳
首先型钢的拼接是允许的,可以用钢板+角焊缝,也可以直接对接,关键是焊缝的强度要满足要求。
2013-12-20 14:37:20
赞同0
加载更多回复 举报
作为业主,可以要求提供结构计算书进行复核。
回复 举报