土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大家给看一下钢结构夹层如何处理下

大家给看一下钢结构夹层如何处理下

发布于:2013-12-19 16:42:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  请大家帮帮忙~我想找一位钢结构师,我是一个业主,我家的房子是复式小户型,开发商在墙体里留了预埋件,我自己请装修公司来做夹层。根据结构师认证过的方案,我家的夹层共有10根10号的工字钢,长度在3米,工程进展到一半,我现在发现,10根工字钢,有5根不是整根,是用两截不够长度的钢梁焊接起来的,而且有的已经没办法用钢板加固,但施工方和监理方都说安全上没有问题,我想请结构师帮我判断一下。现在正在僵持中。十万火急。谢谢大家了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guanghuilulu
    guanghuilulu 沙发
    过来学习下
    2015-05-21 19:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    首先型钢的拼接是允许的,可以用钢板+角焊缝,也可以直接对接,关键是焊缝的强度要满足要求。
    作为业主,可以要求提供结构计算书进行复核。
    2013-12-20 14:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多