土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 三排砖墙压在楼下一排砖墙上有安全隐患吗

三排砖墙压在楼下一排砖墙上有安全隐患吗

发布于:2013-12-19 15:16:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我家是09年建造的六层砖混结构商品房,我家6楼,屋面载荷是2千牛每平米,楼上平顶的面积大概为60平米,屋顶放了8吨左右砖头沙子石子,因为当时顶楼人家一起想搭楼的,现在不能搭了。沙子石子等杂物加一起大概3吨吧,(自己估计的),但是砖头感觉比较重,大概有三排砖头并排被垒起来的,形成一共长2米高1.5米宽0.72米(0.24长的红砖)的砖墙。对应楼板下面正好是我家厕所的非承重砖墙上,厕所墙厚0.16米左右,(网上查资料说其实非承重墙也是承受上面砖墙重量的)。
请问这样三排大概最多可能有4吨的砖墙(我自己大致算的)对应压在一排的砖墙上面,我家楼顶的楼板承重有问题么?因为要清理掉这些砖头,很麻烦,哎
请这里的专业人士分析一下,有没有安全隐患。或者说我把砖墙推倒了,这样会更安全吗,因为感觉重力可以分散了。或者说是不是情况就不妙了呢?还请各位帮忙看看。

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • louyuanjian1
    louyuanjian1 沙发
    你现在是集中荷载
    2014-01-01 13:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • louyuanjian1
    louyuanjian1 板凳
    你平均放楼面不应该超3皮砖
    2014-01-01 13:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教 砌体规范 上的疑问

问题1:砌体规范。P17,3.2.3.3 验算施工中房屋构件,调整系数为1.1?施工中的墙体强度反而更高?为什么啊? 问题2:砌体规范。P22,表4.2.1房屋静力计算方案。为什么第2个类别和第3个类别里面,都有轻钢屋盖啊?有什么区别?