JGJ 16-2008 第13.9.6条和加压送风冲突问题加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。 但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。