带有重合闸功能的断路器如何保证供电连续 按照说明 会造成闪下再来电 是吧?对于双路供电的 如何保证连续供电?

全部回答(3 )

  • ttrroo
    大冬天的,有你们的热心,这个冬天热乎乎
    2013-12-20 16:26:20 来自 PC 评论 举报
  • langjijiangnan
    只要是瞬时故障,断路器都能成功重合,但肯定会造成短时间的停电,一般为0.3S,要想不间断连续供电是不现实的。如果是合于永久故障,断路器会加速跳闸,待确定故障点后将故障隔离,双路供电的联络开关再合闸,这个时间会更长
    2013-12-20 11:44:20 来自 PC 评论 举报