土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 剪力墙约束边缘构件的设置问题

剪力墙约束边缘构件的设置问题

发布于:2013-12-19 11:35:19 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
如果我有两层地下室,嵌固端取在地下室顶,请问我的约束边缘构件是不是地下两层也要设置呢?地下室外墙是不是不需要设置约束边缘构件呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木结构
    土木结构 沙发
    地下二层要看抗震等级是否能按四级考虑
    2013-12-23 10:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • 孤城听雨
    孤城听雨 板凳
    2013-12-23 08:31:23

    回复 举报