土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度区0.2g、三类场地、65米高18层框剪结构......

8度区0.2g、三类场地、65米高18层框剪结构......

发布于:2013-12-19 10:45:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 zzl9105 于 2013-12-19 15:21 编辑

如题
当为1a类场地时,调过了。
提了墙柱条件图。
现在地勘正式出来了,是第三组,三类场地。
晕了,计算的墙、柱、梁,全红了,而且位移角一下变为1/550左右了,
与1/800差远了。
这下惨了。这可不是加个2~3片墙就可以解决的了。
有相同工程经验的同行们,交流一下。
你们是否采取了特别抗震措施?或者就是硬抗,把它调过了?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wandful
    wandful 沙发
    只怪现在强势的万恶甲方,同感,说起都是泪
    2015-11-25 22:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • 晴天娃娃2014
    我晕,,你这个地勘真可以,,,你这可以重算重画了~~
    2014-12-03 21:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规3.4.6和抗规3.4.3求解

问题一:抗规3.4.3凹凸不规则,凹入尺寸不应大于相应方向投影总尺寸的30%,而在高规3.4.6条文说明里面的图示确可以达到50%问题二:高规3.4.6和抗规3.4.3明确说明有效楼板宽度不应小于楼板典型宽度的50%,这个地方楼板典型宽度指的是总宽度吗,还是轮廓断面处的宽度?求高手解惑,不甚感激!

回帖成功

经验值 +10