土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 酒店谐波电流测试

酒店谐波电流测试

发布于:2013-12-18 23:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人为某地产公司酒店筹建部工程师,近来听闻万达要求商业项目都会在一些末端设置有源滤波器,如空调机房、宴会厅AV控制室等。一直以来只是知道电容柜电抗器是抑制谐波的,而谐波大的回路中性线是要加大的。对有缘滤波器作用不太了解,今天约了厂家测试了一个新开的酒店。
1、大堂,全部是大功率LED灯,可控硅调光。灯具功率不超过5kW,测出电流为30A,其中谐波电流差不多20A.
2、宴会厅,鈀灯居多,阴极管灯槽,可控硅调光。测出谐波电流只占20%,可见可控硅调光产生谐波量并不大。
3、天气冷,没测试空调主机,但从Pilot电能表中调出最高谐波量也才59A。
4、原宴会厅插座由宴会厅灯光箱接出,LED、投影如由现场电脑输出时会有水波纹,改由AV控制箱配电时,没有水波纹。宴会厅AV控制室、LED屏、灯光都是由配电房单独回路引来,可见配电回路分开可不受谐波干扰。
我实在想不出有什么理由要加这个有源滤波,1A差不多1200元,进口的要3000元,以厂家的公式,1000kva要配120A有源滤波器,差不多14万。初步测试,谐波电流不会互相穿回路,某个回路谐波电流大,可以加大电缆截面也远要不了这个钱。当然我对谐波的理论知识还是不足,各位有何高见。
我还有几个疑问,规范说谐波大需要考虑增大中性线,但是测得不单是中性线电流加大,相线电流也加大了,见1.相线电流加大了,末端的功率也应该增加,但电容柜有电抗,可以抑制谐波,总进线计量应该是比末端总和要小,但实际是变大了,这个也可能是电子表精度问题。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lyh9801
    lyh9801 沙发
    zhaojg1020 发表于 2013-12-19 22:26 如果三相是平衡的话,那么根据矢量计算,中性点的电流是0,现在因为有谐波,特别是3次谐波,造成三相不平衡 …“国家是有规定电流畸变率超过4%就要治理”是哪个规定?(GBT 14549-1993 电能质量公用电网谐波)里面只对电压的畸变率有百分比这类的要求,对谐波电流是按有效值的大小限定的!!
    2013-12-20 11:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    如果三相是平衡的话,那么根据矢量计算,中性点的电流是0,现在因为有谐波,特别是3次谐波,造成三相不平衡,中性点就有电流,所以要加大中线的线径。其实治理谐波不是为了省那点电缆钱,谐波的危害是很大的,造成变压器发热,设备老化快,供电线路发热,精密设备的损坏。国家是有规定电流畸变率超过4%就要治理,所以商业广场、高档酒店治理是有必要的。如果一旦发生谐波危害那损失将比设备钱多多了。这就跟车险一样,为什么每年要花那些钱呢,如果不出事故岂不是不花了。这是一个道理。如果有需要的话可以联系我,我们公司可以做,而且价钱比你说的要便宜点。电话是15155130510.我姓赵。
    2013-12-19 22:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器和油浸变压器的价格比

谁知道干式变压器和油浸变压器的价格比是多少?同电压等级,同容量。

回帖成功

经验值 +10