土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于satwe是否考虑了框架梁顶面与底面的钢筋比值的问题

对于satwe是否考虑了框架梁顶面与底面的钢筋比值的问题

发布于:2013-12-18 17:31:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
很多人说手动配筋的时候应该注意这点,但是我看了SATWE的用户手册,"程序自动取梁上部计算的50%或30%座位受压钢筋计算,然后再取反向弯矩时所求受拉钢筋的较大值”。。。是不是就是软件就直接考虑了这个比值问题。。
(附图为PKPM2010 11年2月份版本 242页部分截图)

11111.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cxr2011_aa
    cxr2011_aa 沙发
    所以我判断它并没有考虑框架梁真实情况下的顶面与底面配筋的比值要求;
    2016-12-26 10:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • 路遥的爱
    路遥的爱 板凳
    说明书可以知道,上筋计算时候只是程序默认取上筋计算结果的50%、30%作为下筋去验算受压区高度,此时它并不是真实的下筋(因为上下筋是分开配筋的,此时下筋的结果程序没采纳)
    所以我判断它并没有考虑框架梁真实情况下的顶面与底面配筋的比值要求;
    2015-06-17 10:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同济混凝土基本原理视频打包下载地址

本帖最后由 liup507 于 2013-12-18 17:16 编辑 百度网盘。共54讲,另附PPT。主讲人:顾祥林院长。格式:.asf

回帖成功

经验值 +10