土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新建小区的雨水不接入市政雨水直接就近排河可行吗
新建小区原规划要接入的雨水管还未建成,所以小区的雨水直接设计成排河的管道,从规范上可行吗?从实际运行考虑有没有问题?

全部回答(9 )

  • z2524682759
    涉及的东西不少的 最起码防洪排涝你要确定好,小区内河要确定好能容纳多少水量,毕竟暴雨起来水量还是不少得。既然总规或者上层次规划确定小区要接入市政管,肯定是有系统性的,看看最近的市政雨水口距离小区内河远不远 再分析下吧。
    2013-12-25 12:07:25 来自 PC 评论 举报
  • eslellelin
    乐在水中 发表于 2013-12-18 21:32 楼主对工程情况描述不是很清楚,如小区规模、周边环境、地形条件、与河道的相对位置以及市政道路规划雨水管 …我们是排水接管审批方,小区的规模未知,但小区旁有一条内河可排,问题在于原规划上小区雨水是接入旁边规划道路的雨水管的,但是小区已经建成,规划雨水管建造时间未知,小城市规划比较乱没办法╮(╯▽╰)╭,所以小区建造方请求直接更改施工方案将雨水直排入河,是否允许,有没有条例可参照?
    2013-12-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10