各位大师好!有没有人知道1000kvar的6kv变压器电容补偿的发热量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    至于电容器室的通风考虑(室内的),可以考虑以下方式:
    1 轴流风机强排
    2 空调
    这两种都需要火灾时候分离脱扣低压回路;
    3 通风百叶窗+铁丝网
    2013-12-18 15:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    手册上有相应的估算:4W/kvar。