土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪力墙的梁超筋问题

剪力墙的梁超筋问题

发布于:2013-12-18 13:37:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这上面两根梁都超筋了、、怎么办?
第一幅图的截面我已经设成 200*800,,第二幅图的挑梁也已经设成200*700了、、可是还是出现1000这样的数值、求教,望呢位大哥帮帮忙、怎么解决这个难题、、谢谢、、


QQ截图20131217224049.png


梁超筋.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhurongwu.cq
    zhurongwu.cq 沙发
    第一个图,剪力墙与柱之间的梁线刚度大,是吸能构件,地震剪力导致,应提高梁抗剪能力,加宽效果最好,加高提升不明显,且横向次梁跨度较大,集中荷载更加大改梁剪扭负担,可以适当调整次梁布置估计会好一点;
    第二个图,悬挑较大,且墙肢横向无梁拉结,程序认为地震力要通过挑梁传递,从箍筋及纵筋结果看,是剪力及弯矩均不够,可加宽加高梁解决,梁比墙宽时可按边框梁考虑
    2013-12-25 15:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    我也同意是结构布置有问题 改变结构布置方式 要不然你这个是过不了的
    2013-12-25 11:24:25

    回复 举报
    赞同0