土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ A/O 池的MLSS低怎么办

A/O 池的MLSS低怎么办

发布于:2013-12-18 12:36:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我刚刚参加工作,看到今天的实验报表不对 求各位大神解释一下!!谢谢
COD NH3-N TP
0
进水 136 0.86 3.61

出水 112 0.53 1.35
A/O
mlss 1260
sv30 15
svi 119
请问我这样的实验数据有问题吗 ??我一直觉得MLSS的数值有点低

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolongrener
    xiaolongrener 沙发
    你这个cod的去除率很低,sv和mlss都太低了!可以暂时不排泥,投加碳源,曝气等措施!出水水质要求的什么标准?一级B?二级标准?
    2014-09-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • hongchao_0802
    hongchao_0802 板凳
    1、控制池内DO的量;
    2、投加部分的营养物(葡萄糖、磷肥、尿素)或者接种;
    3、减少排泥,甚至有需要暂时就不排泥;
    4、查看污泥回流系统是否正常,可以适当提高回流比。
    2014-09-19 21:53:19

    回复 举报
    赞同0