土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 请高手回答一个,选择电缆截面的问题

请高手回答一个,选择电缆截面的问题

发布于:2013-12-18 11:21:18 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
有个光伏发电工程,逆变器室受地形条件限制,好多放在了方阵边缘,致使汇流箱至逆变器的距离长,有的在400米左右。汇流箱至逆变器的直流电缆,设计院好多线选的是2*185的,选的比较大,现在领导让我负责核算一下,小弟有个问题不是很清楚,特向高手请教。
设计院考虑到线路压降,套用的公式:S=ρ*2LI/ΔUp;请问,ΔUp取值多少?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuzan2011
    xuzan2011 沙发
    设计院对光伏电池组件至逆变器段,总的电压降取不大于2%,其中光伏电缆是不大于0.4%,直流电缆不大于1.6%。具体取值依据,不是很清楚。
    2014-02-10 09:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    静等答案啊,同问
    2013-12-24 21:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多