我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • talentyxr
    talentyxr 沙发
    查下2者的安装方式和安装孔的位置差距,相差不大时建议可以更改,相差太大建议直接更换配电屏壳体。人工更改旧柜子的费用基本和新壳体差不多了,有时甚至更高。

    再则开关更换后分支排可能也要修改,这些都是要考虑的,毕竟现在人工费很贵了。
    2013-12-18 09:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    可以改造,注意约定发热电流就可以了