土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于超长建筑的问题

关于超长建筑的问题

发布于:2013-12-17 18:48:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个项目,170米,不能分缝,我们采取的措施仅仅是设置温度后浇带和板筋双层双向,有点不放心,不知道各位有什么好的建议。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 沙发
    做钢结构都必须分缝了,后浇带只是规范里提到的一个做法而已,被大家拿来当成最正常的手段来做了!
    2013-12-20 09:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小瓦工
    小瓦工 板凳
    框架55米一道缝,你这170米超了不是一般般,70米左右一般做后浇带。你这不设缝计算必须考虑温度应力,因此增加的造价提前给业主沟通,看他们能不能接受,不能接受就设缝,简简单单。
    2013-12-20 09:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多