请问,进单元的燃气管需要和总等电位连接吗?
请问,进单元的燃气管需要和总等电位连接吗?
规范上是有这个要求,但是现场我看都没有连接啊,天然气公司的施工队也不愿意接,为什么呢?成本还是经验告诉施工人员,不接更安全一点。
发布于
2013-12-17 16:23:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dianqipanli
王常余《接地技术220问》中:
为了避免煤气管道成为接地极,煤气管入户后应插入一段绝缘,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。
图集中也是这样的做法。
2013-12-20 05:25:20
来自 PC
评论
举报
lsc19590714
应该做,需要做。按规范应用抱箍卡子紧密连接。防止静电产生火花引燃引爆。
2013-12-19 06:48:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fanqiwen_1984
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
217
粉丝
1
+ 关注
私信
电气工程施工
返回版块
8.91 万条内容 · 570 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
dianqipanli
王常余《接地技术220问》中:
2013-12-20 05:25:20
来自 PC
评论
举报
-
lsc19590714
应该做,需要做。按规范应用抱箍卡子紧密连接。防止静电产生火花引燃引爆。
2013-12-19 06:48:19
来自 PC
评论
举报
加载更多为了避免煤气管道成为接地极,煤气管入户后应插入一段绝缘,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。
图集中也是这样的做法。