土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在主梁的次梁位置该如何设置附加吊筋

在主梁的次梁位置该如何设置附加吊筋

发布于:2013-12-17 15:46:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置?
假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么?

最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    吊筋的底部一般应在主筋底筋的二排筋位置,绝不应置于紧贴次梁的底部,主次梁截面高度相同时,集中荷载全部由吊筋承担,此时梁侧仍需加密箍筋。
    2016-10-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 黎131
    黎131 板凳
    学习了,谢谢各位,赞一个
    2016-06-13 13:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于pkpm出施工图的问题

为什么每个人都说pkpm出来的施工图不可信,都是错的。新人想问那么它错在了哪里?(毕业设计紧急求助,让我死也死个明白)那pkpm出了计算结果后该怎么画施工图呢?还要不要考虑裂缝的问题呢?

回帖成功

经验值 +10