土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于UPS电池的问题?

请教关于UPS电池的问题?

发布于:2007-09-22 21:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三进三出的UPS,电池是12V32结全部串联,在第16结的正极接一根线做中性线,不知道为什么这样做,要知道这根线上是有192V电压的,请那位专家帮忙讲解一下,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gaizhixiansheng
    有一台1KVA的艾默生UPS,在市电中断后由电池工作时,发生了反送电现象,在UPS的市电输入端上也有220V的交流电压,该UPS空载和带载(正常)试的现象一样,市电输入端都有电压。这种现象以前听说过,我还不相信,今天碰到了,请帮忙分析一下,是什么原因。
    注:有反送电现象,且带载正常.我怀疑是检测回路反送电.
    请高人详细指点一下!!!!!!!

    2007-09-24 15:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • ewoow
    ewoow 板凳
    这是和他的逆变器线路有关系的,这样有便输出三相的电,如果有不清楚的的方可以看一些相关的书籍
    2007-09-22 22:29:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。