  • chinalxb
    chinalxb 沙发

    4个地脚螺栓是可以的,尤其是考虑刚接,至少4个螺栓

    2019-12-20 15:09:20

    回复 举报
    赞同1
  • cxaitj
    cxaitj 板凳

    用4个是可以的,应该是修改pkpm钢结构连接节点设计的参数里面有,把抗风柱柱脚改成刚接;

    或者其实简单点,在这个图的基础上手动改下就行了,也比较简单