关于设备接地问题

发布于:2013-12-17 10:51:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个项目,机房内部的制冷主机、水泵等设备需要进行接地连接,但是总包在进行土建施工时没有在机房内部预留出接地扁铁,总包有人出意见,让我们把机房内部的柱子的混凝土砸开,接地扁铁与柱子内部钢筋连接,我觉得是不是不妥,请问各位大侠正确的接法是什么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rk5707
    rk5707 沙发
    沙发已经说的很具体了。连补充的都没有了:lol
    2013-12-17 16:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    本帖最后由 智库 于 2013-12-17 14:56 编辑 lizhanli007 发表于 2013-12-17 11:01 变配电房内部全部安装了接地扁铁,和配电房内的扁铁连接应该没有问题吧当然,系统PE线通常都在配电室内的扁钢上“有交代”,所以,如果从配电室的扁钢上引PE,是没有问题的。再说一遍,不要将柱子钢筋作为接地线用。