土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 500kV单相自耦变压器变低套管电容值相差较大问题

500kV单相自耦变压器变低套管电容值相差较大问题

发布于:2013-12-16 23:08:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
500kV主变(为单相自耦变压器),
有两个问题需要高手解决:

1、同一组的三相变压器,
变低侧A相和B相的套管电容值均有300多pf,
C相的两只变低套管,电容值为600多pf,
如果这种情况,
对运行会产生什么样的影响??

2\另外一组的某一相的变低套管,
他们的头端(b)为600多PF,
尾端(y)为300多PF,
如果这种情况,
又会 对运行会产生什么样的影响??

如果未投运,是否需要对他们进行处理或更换。
  • steveendong
    steveendong 沙发
    测试值不能直接的反应问题所在,应当将测试值与出厂值/铭牌值比较,看变化量来判断是否存在受潮,绝缘劣化情况。
    2013-12-17 10:29:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。