关于中水回用做喷淋用水的问题,很是棘手,忘各位大侠赐教!!!!

发布于:2013-12-16 12:22:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个项目,是关于中水回用做消防用水的,中水水源有游泳池排水,雨水还有洗手盆的排水,经膜生物反应器处理后作为消火栓,喷淋和绿化灌溉,送审回来意见说是中水不能做喷淋的水源,我也没找到规范上明确规定说不能做喷淋的水源,不知各位大侠有没有什么好的意见,或者是解决方法,最好给出哪本规范能支持中水做喷淋用水的,谢谢各位大侠!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 专业游泳池设计
    感觉帖子不错哦
    2016-11-18 16:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    中水不可以用作消火栓,救火时,一定情况下,需要用水枪喷水保护消防队员,把中水喷向消防队员,你认为对吗?是在支持消防队员救火吗?没有什么建筑会经常救火。省这个水没意义。
    2013-12-21 19:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室地区消火栓环网压力计算

我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米