道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。
计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A
如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)