土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给水减压阀的设置问题

关于给水减压阀的设置问题

发布于:2013-12-16 09:18:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。
这十五层有两种分法:

1、7+8 两个区的低层分别入户减压。
a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。
b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。

2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。

但是节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。

那我们在设计的时候到底选择哪种更好?

QQ图片20131216091409.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 沙发
    “节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。”

    没办法,还是要大于0.2减压,不然审图老是提
    2013-12-18 09:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    说不错,解释得很好,会认真地看一下!
    2013-12-16 11:59:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。