土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于2台不同容量变压器并列运行的问题?

关于2台不同容量变压器并列运行的问题?

发布于:2013-12-15 20:53:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该工程为并列运行工程,原设计单位考虑的是2台SGB10-315KVA设计,分两期投运;一期投运一台315KVA(已与2010年投运),二期想投运另外一台315KVA;但是目前甲方用电量增加, 想投运一台500KVA的变压器。我想这样并列运行要注意什么问题?
一期投运(2010年已经投运)的低压柜设备有D4(电容),D5(进线柜),D6(进线发电机切换柜),D7(馈电柜),D8(馈电柜,D9(馈电柜)
二期投运(还在设计阶段)D1(进线柜),D2(电容柜), D3(联络柜),
请看图纸,手机拍的可能不是特别的清楚(这个是原设计单位设计的)。
自己的思路:
1、因为增加了一台500KVA的变压器,是不是原来的D6(发电机切换柜)开关长延时要调整,且分支铜排也要调整?
互感器变比也要调整1500/5,电流表也要更换?
2、还有原来的主母线TMY-80*8规格是不是要改变为100*8?
3 、另外并列运行,有没有问题?
请各位多多指点,多多讨论啊?相信大家以后说不定也会碰到的!!!谢谢啊!


系统图1.jpg


系统2.jpg

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • chenyc-1168
    chenyc-1168 沙发
    一是供电部门不允许变压器并列运行,二是两台变压器并列运行是有条件的(连接组别、阻抗)等,线路改造是要做的。建议不采用并列运行方式。
    2014-02-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    amoi777123 发表于 2013-12-17 21:19 我就是不明白2台变压器怎么并联?是一根进线分2路吗?2路到变压器么也不需要并联啊?分开不好吗??指二次并联。
    2014-02-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0