我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。
我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式
1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米
2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米


这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • gududefan
    gududefan 沙发
    nlp125 发表于 2013-12-26 22:43 理论上你这种计算方法是没错的,估计很多人包括我没有仔细考虑过这个问题,都是直接算最不利几个消火栓的流 …画这图的人说,40L/S分2边走,所以水损没这么大,他说这是环环连接,即使断了一条,还是一半的流量
    2014-01-01 13:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • 非诗
    非诗 板凳
    :lol
    2013-12-31 15:08:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷头布置的疑惑?诚望赐教!

本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 编辑 请教各位行家:1、顶板下40公分内成排管道布设,宽度约1米(小于1.2米),喷头如按规范距离顶板7.5~15厘米,则被四周管道遮挡。可否将喷头设置在成排管道下方,仍设置为上喷?还是必须设置为下喷。亦或仍然按图做上喷,同时加装下喷?(如能指示应遵循的规范条文最好)谢谢~!2、喷淋末端喷头,是否要求设固定吊架,固定吊架距离末端喷头最小距离是否有要求?施工中发现有吊