土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 逆作法的施工现场介绍

逆作法的施工现场介绍

发布于:2013-12-15 13:41:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-12 22:33 编辑

1/2是地下连续墙旁的扶壁柱和预留插筋。
5.格构柱与楼板交接。
6.7是取土口位置和去吐口梁底加剪刀撑。
再下面是一些施工问题,请大家点评。
21是大梁螺纹箍筋是否不需要弯折。
22箍筋与底筋无绑扎,箍筋制作偏差较大。
23次梁端部难道不需要弯折锚固,主次梁相交处主梁接头的箍筋应该贯通不应缺少吧。
24螺纹接头留丝扣较多。
25型钢柱的切割太随意,抗剪栓钉也被割除了。
26,次梁与次梁相交处是否应保证有一根梁的箍筋在接头是贯通的。
27.电线埋管接长应做跨接线吧。
28.29楼板分两段浇筑,采用钢丝网做挡,是否该处下端浇筑时应把梁端部凿毛并做成斜坡。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • fpl23456
    fpl23456 沙发
    2016-10-14 23:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 岛上居民
    岛上居民 板凳
    楼主,你那个梁的面筋为9条纵筋,箍筋为六支箍,箍筋套纵筋,套错了
    2014-04-11 20:47:11

    回复 举报