土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 大学教材《给水工程》勘误

大学教材《给水工程》勘误

发布于:2013-12-15 11:47:15 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
一直以为“教材”上的东西都是绝对正确的,然而随着所用教材级别越来越高,甚至自己也参与了一些书籍的编写后,才发现原来图书上出现一些失误是这么的普遍。
但教材如果出现失误会影响对一些知识的理解,所以在使用《给水工程(第四版)》多年后,特指出该书中一些小的瑕疵,但瑕不掩玉,无论何时该书都是给水排水工程专业书籍的经典。


1. P13的2.3节(2-1)式中q应为“最高日综合生活用水量定额”,书上少了“综合”二字。
2. p65图片下面的第一行文字:西厂泵站输入水塔所需扬程为,此处扬程应为水压。

3. p66 6-28式的上面一行文字:正常时和事故时输水系统的摩阻却不相等,应为相等,即S=Sa。

4. p67 6-33式上面一行文字:任一端损坏时的水泵扬程为,应为输水管的特性曲线方程为。






全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianqing325
    jianqing325 沙发
    感谢老师的付出
    2014-03-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • wyb76
    wyb76 板凳
    5 P46例题,题设括号中应为(16m)
    解题过程中没有考虑生活用水量的变化,也没有做必要的说明,
    水力计算中的表格中水头损失采用的计算方法、计算公式没做说明。
    2013-12-16 10:02:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

上海彭老师培训

返回版块

4610 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压

本帖最后由 上海彭老师 于 2013-12-19 17:51 编辑 上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压 一 、 结合国家规范《建筑设计防火规范》GB50016—2006(简称“建规”)及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)(简称“高民规”),讨论: (1) 何为(常)高压消防给水系统和临时高压消防给水系统? 回答: