土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工单位做静载试验时把静压试验也算了行吗

施工单位做静载试验时把静压试验也算了行吗

发布于:2013-12-14 21:02:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前天在一个工地进行桩基验收时,按规定静载检测数量是不少于1%且不少于3根,但是该工地做静载试验的时候,把前期试桩的静压试验也算了进来,这样他们工程桩就可以少做不少的桩了。
可是我们认为这样不行,因为试桩的静压结果并不能代表工程桩,但是施工单位却振振有辞的说规范并没有规定静载试验一定要在工程桩中试验,试桩的静压报告也可以代表工程桩。
而我又不知道怎么才能反驳他们,大家说应该怎么办?还是施工单位的这个做法是可行的?还请各位帮忙看看,指点一二。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 岛民白兔
    岛民白兔 沙发

    肯定是不可以的~~试验桩和工程桩的概念也是不能相提并论的~~试验桩是在拟建筑场地内,根据勘察单位提供的数据参数所采选桩型以验证场地某些变形参数以及桩型所得的参数为了之后桩型选择修改提供设计参数~~~工程桩是对桩基础进行纯粹意义上的静载荷试验,为了验证桩基础是否达到设计要求承载力~~~规范不是强条,但是数量只多不少,满足量要求,才是检测报告合理性体现的非常大的其中一面。

    2018-03-17 11:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    试桩是验证设计参数的,试桩是进行破坏性试验。而工程桩不是要加载至破坏,只需要满足特征值2倍即可
    2014-01-12 10:12:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十层框剪结构教学楼柱漏配主筋了如何处理

这个工程事故的情况是这样的:这是一幢10层框剪结构的教学楼,在第五层结构完成后发现四、五层柱子居然少配了39%~66%钢筋。事故原因调查出来发现是误将六层柱截面用于四、五两层,施工及质量检查中又未能及时发现和纠正这些错误。 由于现浇柱在框剪结构中属主要受力构件,配筋严重不足,影响结构安全,必须加固处理。我想请教各位的 是应如何加固处理才能有好的效果呢? 我们后来是采用柱子加大截面,并四边配筋把该工程加固处理过了,并已使用多年了,看看加固方案有没没更好的,----------------------------------------------学习交流。

回帖成功

经验值 +10