0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
十层框剪结构教学楼柱漏配主筋了如何处理这个工程事故的情况是这样的:这是一幢10层框剪结构的教学楼,在第五层结构完成后发现四、五层柱子居然少配了39%~66%钢筋。事故原因调查出来发现是误将六层柱截面用于四、五两层,施工及质量检查中又未能及时发现和纠正这些错误。 由于现浇柱在框剪结构中属主要受力构件,配筋严重不足,影响结构安全,必须加固处理。我想请教各位的 是应如何加固处理才能有好的效果呢? 我们后来是采用柱子加大截面,并四边配筋把该工程加固处理过了,并已使用多年了,看看加固方案有没没更好的,----------------------------------------------学习交流。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句肯定是不可以的~~试验桩和工程桩的概念也是不能相提并论的~~试验桩是在拟建筑场地内,根据勘察单位提供的数据参数所采选桩型以验证场地某些变形参数以及桩型所得的参数为了之后桩型选择修改提供设计参数~~~工程桩是对桩基础进行纯粹意义上的静载荷试验,为了验证桩基础是否达到设计要求承载力~~~规范不是强条,但是数量只多不少,满足量要求,才是检测报告合理性体现的非常大的其中一面。
回复 举报
回复 举报