阅读下一篇
地下室底板裂缝求助,请各位大侠帮忙分析原因本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑 我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板 用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。在经过多次分析原因之后,首先排除了收缩温度应力,因为裂缝很规则,也都为南北向,几乎是平行的,如果是温度收缩原因,应该是多方向的。其次就是水压力和基础沉降,基础沉降根据观测比较稳定,所以排除,就剩水压力,但水压力产生的裂缝不可能只有一个方向,设计院的总工也没碰到这个情况,请各位大侠帮忙!以下为图纸和图片,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报